深基坑类

问题1:方案内缺图,或者关键内容在图内不清晰。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_1
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_2
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_3

高支模类

问题1:梁底支撑体系的立杆纵距与梁两侧楼板支撑立杆间距不成倍数关系
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_4
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_5

问题2:超限大梁规格多,分类设计混乱。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_6

问题3:超高、超重模板支撑架体不考虑1.1的结构重要性系数。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_7

问题4:采用碗扣、轮扣、盘扣作为支撑架体时,不按照产品固有的模数确定立杆纵横间距、步距、扫地杆高度、悬臂端长度等参数。梁底采用上述支撑体系时,不考虑与两侧楼板支撑的模数进行有机结合。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_8

问题5:关于钢管壁厚要求的内容描述不当,计算书内立杆应力达到180MPa以上,导致安全余量不足。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_9

问题6:梁底立杆间距过密,已经影响了工人操作。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_10

问题7:关于高支模方案的其他一些问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_11

塔吊基础及塔吊定位类

问题1:方案内不提供塔吊附着杆件布置图,不需要进行附着的也没有相关说明。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_12

问题2:塔吊距离太小,出现扫塔身的情况,但是在方案内没有简述解决措施。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_13

问题4采用天然地基时,不进行塔吊抗倾覆稳定性验算。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_14

问题5:塔吊定位不考虑大臂朝向,不考虑方便后期降塔。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_15

问题6:在基坑边坡坡顶位置立塔,但是不考虑塔吊与边坡之间的相互不利影响。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_16

问题7:承台定位尺寸标注不齐全,剖面图内不体现标高信息,无法指导现场放线。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_17

问题8:桩中心、桩边缘至承台边缘的距离不满足规范要求。(JGJ/T 187-2009)
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_18

问题9:关于塔吊定位及基础施工方案的其他一些问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_19

塔吊附着顶升类

问题1:件内应力太大,过于接近容许值,安全余量不足。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_20

问题2:附着支座采用预埋式
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_21

问题3:附着杆件布置图内,定位尺寸标注不齐全,或者与计算书不一致。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_22

问题4:附着支座螺栓太贴近混凝土结构边缘,容易导致混凝土构件被撕裂。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_23

问题5:塔吊附着顶升方案的其他一些问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_24

附着式升降脚手架类

问题1:支座位置混凝土强度要求描述不清。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_25

问题2全高剖面图数量不齐全,或者不提供全高剖面图。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_26

问题3:组装阶段的爬架半成品应与建筑物之间采取临时拉结固定措施,但是在方案中却遗漏相关内容。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_27

问题4:方案中不提供架体提升流程示意图,支座向上周转的方式不明确。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_28

问题5:支座安装在梁侧面时,不对梁底混凝土承载力计算,或者不采取防止梁底撕裂的措施。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_29
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_30

问题6:采用铝模体系的工程,不考虑K板与附着支座的位置关系,导致支座无法及时安装。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_31

问题7:支座防坠原理、防坠措施设置方式描述不清。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_32

问题8:对爬架相关规范理解不清(JGJ 202-2010),出现违反强条的问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_33
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_34

问题9:爬架方案中其他一些问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_35
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_36

悬挑架类

问题1:悬挑主梁、连梁相交的位置无固定措施;连梁悬挑端设置立杆时无斜拉卸荷措施。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_37
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_38
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_39
问题7:方案对于受力主绳、保险绳的设置要求不明确,导致现场出现各种问题。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_40
问题8:悬挑板件上方安装工字钢时,没有采取任何规避悬挑板开裂风险的措施。
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_41

综合问题类

危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_42
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?_43
源自 |  中建二局
整理 |  豆丁施工
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-10-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

工程监理资料分享交流群
欢迎您微信扫码入群
危大工程专项方案典型问题剖析,你犯几条?-开工了!施工现场199项安全检查都做了吗?-监理工作流程以及工作重点,都标记清楚了!-50张漫画,轻松了解施工现场违章行为!-中国式监理隐痛:事多、权小、责任大!-监理工程验收检查要点,让你从容过关!-十步完成竣工验收,滴水不漏!-“监理通知单”的编写、签发应避免哪些问题_1

查看原图
分享
开始 ||
x